       分析了在正弦波逆变电源中工频变压器产生直流偏磁原因的基础上,运用数字PI控制方法,调节触发脉冲的宽度来加以抑制。通过在逆变电源中的应用与调试,验证该方法的可行性。关键词: 脉宽调制;偏磁;正弦波逆变器在单 相 正 弦波逆变电源中,因逆变电源直流侧的电压较低,而输出额定交流电压较高,需要用升压变压器进行升压,与负载电气隔离,并对降低逆变桥开关管的额定电流有利,但存在两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等,从而导致输出变压器中存在直流分量,引起工频变压器单向偏磁现象,严重威胁到系统的正常运行。直流偏磁会导致铁芯饱和,加大了变压器损耗,降低了功率开关管的利用效率。若铁心进人深度饱和,磁工作点进人非线性区,变压器铁心相对磁导率减小,将导致励磁电流迅速增大,致使开关管因过流损坏,严重影响逆变压运行。逆变电源变压器传递的电压波形是基波和各次谐波构成,容易出现偏磁饱和问题,如何抗直流偏磁是正弦波逆变电源面临的重要问题。本文在详细分析了正弦波逆变电源中工变压器因直流偏磁而导致饱和过流的原因基础上,提出了正弦波逆变电源抗直流偏磁措施。通过在5kV逆变电源中的应用与调试,有效抑制了正弦波逆变电源中工频变压器的直流偏磁问题。








 